Laude Erstellt: 6:12 am 1. Juli 2005
Der Nullleiter ( blau) ist irgendwo im Stromkreis mit der Erde verbunden allerdings scheint die Erdleitung vom TV gekappt zu sein. Die Erde an deinem PC ist wiederrum normal verbunden.
Das heißt das nach deinem PC Anschluss der Fehler liegt. Erde getrennt und mit Null verbunden. ( Das kann von einem Dau beabsichtigt sein weil er früher Probleme hatte und hat deshalb einfach die Erde getrennt. Mit der Antenne verbindest du die Erde aber wieder.
Notmynick Erstellt: 10:55 am 21. Juni 2005
Hmm, also ich habe bei mir ein ähnliches Problem.

Mir war es aufgefallen das immer wenn ich meine Heizung ung leichzeitig mein rechner berühre eine gewischt bekomme.

Hab dann das Multimeter genommen und zwischen Heizung und Geäuse knapp 20V AC gemessen hmm :noidea:. Also weiter gemessen. Zwischen Schutzleiter der Steckdose und meinem Gehäuse sowie zwischen Schutzl. und Heizung 115V. Schuzleiter-+Pol 115V. Darauf hin habe ich sämtiche Dosen in der Wohnung geprüft und bei 4 wrte zwischen 60und 115V auf dem Schutzleiter festgestellt.

Hab dann erstmal andere Dosen verwendet und meinen Chef gefragt(Radio&Fernsehtechniker Meister) und der sagte das währe nicht so schlimm, und recht normal bei alten Häusern.

Aber meinen Rechner wollt ich auch nicht drüber laufen lassen.

Also nimm erstmal ein Multimeter und miss deinen Schutzleiter durch. Bzw. vom Antennenstecker gegen Schutzleiter oder Minuspol der Steckdose.

Grüße Notmynick.
AlexW Erstellt: 15:17 am 20. Juni 2005
naja um eine Hausinstallation zu messen sollte man sich schon etwas auskennen und wenn man dran rumhantiert muss man erst recht aufpassen weil wenn was passiert wird es versicherungstechnisch richtig interessnt

Es sind zwar "nur" üblich 3 Drähte bzw. inner Küche auch mal 5 aber was da alles schief gehen kann

ich habe 230V erlebt und wirklich funny war das nicht grad :ugly:


und wenns wie er sagt auch noch ne alte Bude ist, schuko wird da eher nicht liegen und wenn dann nur über N angezapft (heutzutage verboten)


Hitman Erstellt: 13:17 am 20. Juni 2005
Warum nicht selber messen?
Ok man sollte natürlich ein gewisses Grundwissen haben oder n bissl mit Elektronik auskennen, aber dafür nen Fachmann für 50E Stunde holen?

Mein Vater hatte mir damals mal einen Ein/Ausschalter für meinen PC gemacht. (muss man nicht immer untern Tisch kriechen und die Leiste ausmachen)

Dann letztes Jahr musste ich was umstecken wegen Lan. Guck ich da rein in die "Verlängerung mit Schalter" ist da kein PE mit drinne. Ich hab gedacht ich kipp um, mein PC war gar nicht geerdet gewesen. Und ich wunder mich über Abstürze etc. Hab den dann angeschlossen dann wars etwas weniger. Die Abstürze gingen trotzdem nicht alle weg.

Hust, vergessen, die Kompletten elektrischen Geräte an der Steckdosenleiste waren nicht geerdet... Pumpe, Lüfter, Netzteil, Monitor, Fernseher.....

(Geändert von Hitman um 13:19 am Juni 20, 2005)
AlexW Erstellt: 13:02 am 20. Juni 2005
Wir hatten das Problem bei einem BNC Netzwerk

das Gehäuse stand mit ~115V unter Saft

tcha...Schuko gabs nicht an den Dosen wie sich rausgestellt hat und die Verkabelung war unter aller Sau :blubb:

Ich würd das Geld investieren und einen e-Check machen lassen. Erst recht wenn du Kinder hast:thumb:
Weniger Antworten Mehr Antworten
Hitman Erstellt: 8:43 am 20. Juni 2005
?

Also ich hatte einmal genau dasselbe. Habe den Antennekabel aus dem PC gezogen und dabei PC und Antennenkabel berührt. Dabei hab ich dann eine gewischt bekommen.

Ende vom Lied, Kabel war im Eimer (nachgemessen) und die TV-Karte (hauppauge) dient als Freiluftkadaver.  Die war das komischerweise, wie das funktioniert keine Ahnung ob sich da immer ein Kondensator aufgeladen hatte. Auf jeden Fall wars die TV-Karte , als ich ne neue einbaute hattte ich das Problem nciht mehr.

Ansonsten Spannung messen von Steckdose zum PC Gehäuse. Vielleicht steht auch dein kompletter PC unter Strom....
Fastburn Erstellt: 22:13 am 19. Juni 2005
werd wohl oder übel mal so einen e-check machen lassen, zumal ich auch noch zwei kleine kinder habe.

gruss
chris...
AlexW Erstellt: 0:00 am 19. Juni 2005
klingt für mich langsam wie typischer fehler in alter hütte

a) Nulleiter und Schuko hängen inner Steckdose oder irgendwo im Stromkreis innerhalb des Hauses zusammen (rein physikalisch normal ja, aber nicht in der verkabelung

b) Die Phase ist irgendwo gebrückt und verursacht einen Fehlerstrom der jedoch zu niedrig ist das die sicherung (bestimmt auch ne alte, wurde ja gesagt) auslöst

Ergebnis:

RAUS DA !

kein Scherz, ist echt Lebensgefährlich

<--gelernter Elektroniker Installateur

Ich würd da dringend Fachpersonal dran lassen

Lass mal n E-Check von einem Installateur machen, ist nicht sehr teuer aber dann weisst du sicher was los ist:thumb:
jmoney Erstellt: 20:31 am 14. Juni 2005
dreh mal den schukostecker um und miss nochmal zwischen pc-gehäuse und antennenkabel.

wenn du einen phasenprüfer hast halt den mal an die erde in der steckdose. da dürfte nix glimmen.
bei der steckdose mit 115V glimmt er wahrscheinlich in beiden löchern. aber auch hier darf auf der erde nichts sein.
wenn in der steckdose auf der erde eine phase liegt besteht bei fast allen angeschlossenen geräten lebensgefahr! kümmer dich drum!
Fastburn Erstellt: 18:37 am 14. Juni 2005
Hallo alle, hab in einem Anderen Forum den Tipp bekommen zwischen Antennenstecker und PC Gehäuse eine Lampe zu hängen um zu sehen ob der Strom unter Last weiter geht oder weggeht.

Hab das mit einer Lampe mal versucht, und das ding brannte Lichterloh,
hab dann mal ein Verlängerungskabek genommen und in eine ander Steckdose getan, da waren dann nur noch ca.115V drauf, aber unter Last ( Mit der Lampe ) dann gar nichts mehr. Also muss wohl irgend wie die Steckdose schuld sein, muss auch dazu sagen das die Elektrik in diesem Haus ziemlich alt ist, weder FI noch sonst etwas, da hängen noch die alten schwarze Zähler Uhren mit Dreh Sicherungen. Naja jedenfalls weiß Ich jetzt was los ist.

Ok, dank euch allen die mir so schnell geantwortet haben.

MfG