-- Veröffentlicht durch Urbs am 10:39 am 29. Mai 2003

Nochmals Danke an alle für die Konstruktive Hilfe!!! Ich glaube ich weiß jetzt ausreichend Bescheid, so das ich am Wochenende wenn der Kater wieder weg ist mit den Arbeiten beginnen kann. :beer: :beer: :beer:


-- Veröffentlicht durch Postguru am 16:52 am 28. Mai 2003

Die Belastbarkeit eines elektrischen Anschluss- oder Verlängerungskabels ist in erster Linie vom verwendeten Leiterquerschnitt, der Netzspannung und der Kabellänge abhängig.

Die nachstehende Tabelle gilt für Kabellängen bis etwa 50 Meter. Bei längeren Zuleitungswegen sollte ein Kabel mit dem nächstgrößeren Leitungsquerschnitt Verwendung finden. Gleiches gilt, wenn durch Hintereinanderschalten mehrerer Verlängerungskabel eine Gesamtlänge von 50 Metern überschritten wird.

Die in der Tabelle angegebenen Maximalwerte gelten für einphasige, flexible Kabelverbindungen. Bei mehrphasigen Verbindungsleitungen (beispielsweise 32 A CEE) liegt die Gesamtleistung um den Faktor drei höher, wobei jedoch auf eine gleichmäßige Auslastung der Phasen zu achten ist.
Maximale Anschlussleistung für flexible, einphasige Kabel (Spannung: 230 V)
Innenleiterquerschnitt 1,5 mm² 2,5 mm² 4 mm² 6 mm² 10 mm² 16 mm² 25 mm²
Max. Stromstärke 16 A 21 A 27 A 35 A 48 A 65 A 88 A
Max. Leistung 3600 W 4600 W 5700 W 8000 W 11500 W 14400 W 18400 W
Erforderliche Absicherung 16 A 20 A 25 A 35 A 50 A 63 A 80 A


-- Veröffentlicht durch DKm am 16:13 am 28. Mai 2003

bei verlegung in oder auf einer wand 25A ;)bei 3*2,5²


-- Veröffentlicht durch Urbs am 13:27 am 28. Mai 2003

Wenn ich eines zu Hause hätte, hätte ich doch nicht gefragt... und Google hat am Anfang nur zu irgend welchem Mist geführt.


-- Veröffentlicht durch Fahnder der Stille am 13:24 am 28. Mai 2003

steht auch in jeden tabellenbuch .


-- Veröffentlicht durch Urbs am 13:19 am 28. Mai 2003

Elektoanschluss für den Garten, Pumpe, Rasenmäher, Licht Gartenlaube, Kaffeemaschine, etc. aber 25A sollten da wohl reichen... Elektroheizung ist nicht geplant, auch keine elektrische Warmwasserversorgung ;)


-- Veröffentlicht durch dr_hackman am 13:10 am 28. Mai 2003

was willst du damit machen


-- Veröffentlicht durch Urbs am 12:42 am 28. Mai 2003

Danke für die Antwort...
Ich meinte 3-adr. Kabel mit 2,5mm²

habe jetzt nach 2h googeln auch die passende Antwort im Netz gefunden... max. 25A da wir unter 20m Kabellänge bleiben...

Link

und wieso nicht belasten? Das heist doch Dauerlast... 16A oder 3,5kW oder irre ich mich da jetzt?


-- Veröffentlicht durch SMPTE am 11:59 am 28. Mai 2003

1) was meinst du mit 2,5 * 3 mm² ??
2) wieso willst du nen erd-kaben belasten ?? :crazy:
egal...
es gilt:

2,5 mm² dauerhaft mit 16A

wenn du mit 3 * 2.5 = 7,5 meinst , kommt das an 6 mm² ran und da gilt:

6 mm² dauerhaft mit 35A


-- Veröffentlicht durch Urbs am 11:25 am 28. Mai 2003